土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外排水管到不能埋深不能满足规范要求如何处理?

室外排水管到不能埋深不能满足规范要求如何处理?

发布于:2007-04-24 18:32:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题!
本工程属于老房子改造,建筑类似四合院内套一个福建的圆桶土楼,由于一层地板四周有两层结构一层地梁,一层基础。0.00到-0.35为地梁,-0.900到-2.135为基础,中间部分约600为填土,应该可以穿过管道。内部室外有雨水管道DN300、污水管道需要排出。依据规范,以-0.900为控制点,末端覆不及350,且内部通道设计过车。
《规范》指出,车行下管道覆土需700以上。不能满足应做处理。
怎么处理,比较经济合理,请各位大虾给个建议,谢谢!
考虑过硬化路面,但是以后管道检修问题比较大

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fangfeinidexin0898
    包封处理有图籍查看.
    2007-07-09 11:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • lbk19780911
    lbk19780911 板凳
    楼上的,你的回答很对,可是包封怎样处理呢?我没有做过,可以给写参考吗?
    2007-07-04 21:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于污水管网设计的

毕业设计。老师要求要2套排水方案,计算经济优劣。其中遇到一方案要添加提升泵房。请问如何大致估算出一个泵房的造价?

回帖成功

经验值 +10