近来有关配电箱负荷计算帖子较多,我举一个简单实例可能清楚一些,请教大家应如何对1AL1、1AL2配电箱进行标注。一般标注内容为Pe、Kx(还是Kc?)、Pj、COS、Ij。(当然,有人认为末端配电箱无须标注,我假设都要求标注)。
配电箱 回路编号 相别 功率KW 需要系数 功率因素
1AL1 WL1 L1 1 1 0.9
WL2 L2 1.5 0.8 1
WL3 L3 2 0.6 0.8
WL1 L123 接1AL2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1AL2 WL1 L1 2 1 0.9
WL2 L2 3 0.8 1
WL3 L3 1 0.6 0.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
clmhf
沙发
理论上应该这样,不过图纸还是要以图形和符号为主
2009-05-20 23:01:20
赞同0
-
panhongkun
板凳
有没有计算工程量的啊
2009-05-08 19:56:08
赞同0