土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 宾馆客房热水管路计算

宾馆客房热水管路计算

发布于:2007-04-24 15:03:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在有一个计算问题想请教大家。有一个宾馆,所需热负荷是66万大卡左右,锅炉配一个8t的水箱,水箱出水温度是65度,但是淋浴用水是40度。我想问,水箱出水是65度,怎么与冷水混合的,水箱出水的管路怎样进行水力计算,冷水管又是怎么布置的。我准备把水箱和锅炉放在宾馆的楼顶,在回水管路上接回水泵。
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    水箱出水是65度,怎么与冷水混合的?在淋浴用水配冷水管,通过手动阀门或温控来调节。深入了解,可以到给排水论坛,下载图纸讨论、学习
    2007-04-25 08:34:25