土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规13.3.3条中疑问?

抗规13.3.3条中疑问?

发布于:2007-04-24 14:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
"墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱"这里的墙如有间墙连接时,也应按此条执行吗?如某八米柱距的办公楼走廊墙,中间有间墙.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wy736872729
    wy736872729 沙发
    有间墙(楼主说提的)情况下,不需设GZ柱。拐角墙本身是个刚度较大的砖剪力墙。但没形成转角砖墙,而是一字墙时,一定要加GZ柱的。
    当然,抗震规范不是强条,有些地方标准却规定阳角转墙要加GZ柱。
    2007-05-04 17:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • syj8680@co163
    syj8680@co163 板凳
    谢谢大家的帮助,我认为有间墙处也不必设构造柱,有拉结钢筋连接,只是手上没有填充墙抗震图集,规范上又找不到.有没有书上有明确说法的.
    2007-04-26 10:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问卵石的地基承载力修正系数如何取?

正在做成都附近的一片住宅,持力层为松散卵石170kPa,埋深约4m,地基承载力修正系数应该如何取值呢?基础规范上查不到卵石,卵石或卵石土需要修正吗?