室内消防系统是否必须设置泄压装置?
室内消防系统是否必须设置泄压装置?
消防泵房出水管上是否需要设置泄压阀?哪里有相关的说明或规定?谢谢
发布于
2007-04-24 13:47:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zzl88
恩,有道理,有根据,接受
2007-04-24 14:32:24
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
上海规程有明确规定,超过1.0MPa必须设置。