土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防系统是否必须设置泄压装置?
消防泵房出水管上是否需要设置泄压阀?哪里有相关的说明或规定?谢谢

全部回答(3 )

  • zzl88
    恩,有道理,有根据,接受
    2007-04-24 14:32:24 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
    出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。

    上海规程有明确规定,超过1.0MPa必须设置。
    2007-04-24 14:02:24 来自 PC 评论 举报