PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!
发布于
2007-04-24 13:10:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hhsscc
PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!
应按GB50302-2002 表6.1.2规定选10平方的.
2008-08-18 11:47:18
来自 PC
评论
举报
liuli198222
《工业与民用配电设计手册》第三版P881上有当相线小于16平方时,保护线与相线截面一致。
2008-08-18 11:22:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
liaoronghua
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
45
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
