6300KVA 35KV/04.4KV变压器的保护如何设计?


一,差动作为主保护


二后备保护要包括什么呢?过流?过负荷?瓦斯温度?是否还包括负荷电压?


小弟十分着急,明天就要用还望各位大侠尽快回复!谢谢!

全部回答(2 )

  • lhdlgmz
    一般是要设差动保护,除非负荷不重要且速动保护灵敏性能满足要求可设电流速断保护,过流保护和过负荷保护作为后备保护,瓦斯保护和温度保护为变压器本体保护也是需要的.
    2004-07-22 21:11:22 来自 PC 评论 举报
  • 金边兰
    要不要速断保护?
    2004-07-20 22:18:20 来自 PC 评论 举报