土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制室的安全出口

消防控制室的安全出口

发布于:2004-07-20 17:15:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防控制室的安全出口必须直接通往室外吗?《电气设计规范》上面只是要求门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米即可。而《建筑防火规范》要求直接通往室外。请教各位究竟执行哪一个规范?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • asi
    asi 沙发
    关于消防控制室的门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米要求与《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

    第11.4.4条并不矛盾呀,应该说是相辅相成的,不能说应该执行哪一个规范,而是应该都执行!

    有些情况下某几个规范要求严格程度不同,那么我们应该按要求高的设置,满足了要求较高的,

    那么要求较低的肯定也满足了
    2007-11-26 16:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • asi
    asi 板凳


    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

    11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
    属于强条
    2007-11-26 15:59:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋干管水流指示器前的信号阀接线问题

喷淋干管水流指示器前的有信号阀(报警和关闭管道),它和水流指示器一样,有报警触头,可是我看过很多别人的图纸 包括自己火灾自动报警都没把它设计进去,大家又是怎么做的呢?

回帖成功

经验值 +10