正在加载...
6层小宾馆的电梯算不算二级负荷?
长30米,宽16米,是在原来的宾馆上扩建的。
原宾馆没有双电源,如果算二级负荷怎样解决?
全部回答(9 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
-
zhaokaikai
你实在不行就单回路也没事呀。。。从配电室单独去。。
2005-08-05 14:40:05
来自 PC
评论
举报
-
cauqfchina
肯定不算,不过二楼真有意思,你那个宾馆顶多三级负荷。呵呵,考虑电梯的安全性,你可以两路供电啊,但是市电拉闸你就没办法了,谁让你不是北京饭店的,^_^
2005-08-05 14:31:05
来自 PC
评论
举报
加载更多