土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管敷设管径与电缆直径的比例?谢谢!
电缆穿管敷设管径与电缆直径的比例?谢谢!

全部回答(7 )

  • luozi8250

    电线穿保护管该按填充率:1~6MM《33% ,10~50MM〈27.5% ,70~150MM〈22%

    电缆按保护管半径:。。。。。

    见92DQ1 P1-78

    2004-07-21 18:42:21 来自 PC 评论 举报
  • yant
    线缆穿管也是40%
    2004-07-21 10:05:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10