土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 控制模块电源输出的时间?

控制模块电源输出的时间?

发布于:2007-04-24 00:00:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
报警主机联动控制模块的时候会在模块的24V电源输出端输出24V电源。
那么这个24V电源输出到什么时候断开呢?(因为有的继电器是不能长时间通电的)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qaz6661
    qaz6661 沙发
    知道模块始终有24V的电源挂着,就是问模块输出24V的控制继电器的电压在什么时候断开(难道一直到联动报警结束才断电?)。有的线圈是不可以长时间通电的
    2007-04-24 22:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    控制模块是一直有24V电源工作的,主机只是输出一个型号让控制模块的控制回路吸合,断开时间也看主机的信号,只是一个触点的开断问题,为什么说不可以常时间吸合的呢?
    2007-04-24 13:13:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自带蓄电灯具原理问题

问题1,自带蓄电灯具,在充电线电时灯具自动点亮,那么充电线从新来电或做消防强启的时候,蓄电池返回充电状态,灯具也可以继续点亮吧?不然这样不人性化的产品就太失败了...2,其原理图是怎样的?

回帖成功

经验值 +10