急死人!!!!!!!!!!!

发布于:2007-04-23 23:40:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在作了一个很奇怪的项目!上海的!因为上旋窗不能作为自然排烟窗。只能机械排烟!建筑为矩形,3层,南北被走道分为两部分!走道长100米。我现在一台风机担负多个防烟分区,包括其中有中间的那条疏散走道。
现在深审图公司老头的意见是:走道的排烟量是13000立方/小时,这个是死的!然后加上最大分区的排烟量,再加上漏烟量就是这台风机的总排烟量!!我就搞不明白了!为什么这个走道13000立方/小时排烟量是死的呢??搞不懂!没有在规范上查出这个算法!!!因为是审图公司发出的意见!而且是边设计边施工的,风机风量和管道井面积都定死了!我现在加的档烟垂壁到处都是!业主和建筑师都疯了!都想杀了我!我怎么办啊?请指教????

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • bruce9782
    bruce9782 沙发
    我现在想通了!谢谢!
    2007-04-30 16:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • bruce9782
    bruce9782 板凳
    谢谢各位!我现在设计了三台风机!西区36000,中间26000,东边33000!尤其谢谢15楼的同志。但是我现在一个风机挂了好几个防烟分区,现在审图意见是:13000(走道)+最大的防烟分区(Ax120)+漏风量=风机的排烟量!!请大家能不能将改好的图上传给我??谢谢!请大家执教!
    2007-04-29 15:39:29

    回复 举报
    赞同0