土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!! 市政供水问题

急!! 市政供水问题

发布于:2007-04-23 23:13:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计院给的图纸6层的建筑有市政管网直接供水,市政供水压力为0.35Mpa,楼层高30M,我觉得压力不够,但设计员说可以的,我想听听大伙的看法!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • hugong139
    hugong139 沙发
    楼层高度如果有30m,应考虑屋顶水箱联合供水,否则绝对不够!
    2007-05-01 17:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • catpillar
    catpillar 板凳
    设计院那小子不是学给排水的,可能是学电或暖通的乱带的吧.
    所以没有系统地学习,以为依据规范一层8米,二层10米,三层14...六层26米就行了,其实这个是根据层高2.8的住宅定的规定.
    进行水力计算,对于层高30米的建筑,35米的市政水压显然是不够的,(除非那个六层的层高特高),水力损失一般计算下来就得5米左右,再加上使用水头不会低于层高吧,所以使用下来有出问题的可能.
    2007-04-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,虹吸排水设计图纸

本人最近接手一个项目,要使用虹吸排水,没有设计经验,望各位大虾帮个忙,给份样图学习学习啊,先谢啦

回帖成功

经验值 +10