电气工程
\
供配电技术
\
求教:调试电容柜遇到的诡异现象
求教:调试电容柜遇到的诡异现象
今天调试柜子时,忘了接零线,当送上电之后,发现安装的荧光灯居然亮了,而荧光灯是接入的A相相电压,按理应该不亮。测量其电压是270V左右。
仔细查看各接线未发现错误,后来撤去B相,荧光灯点亮,接AC或BC则闪烁。断开各组电容器,此现象依然。
发布于
2007-04-23 22:13:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jdm292997493
查查回路是乍来的吧
2007-04-25 21:44:25
来自 PC
评论
举报
htwan
我想楼主的意思是荧光灯没有零线怎么会亮吧
2007-04-25 21:20:25
来自 PC
评论
举报
加载更多