全部回答(16 )

  • huang_tb
    转换层较高时,在结构转换层附近的刚度和内力突变较大,易形成薄弱层,对底部大空间剪力墙结构其转换层下部的落地剪力墙及框支结构容易屈服破坏,其上部几层的剪力墙也易破坏,在转换层上下层,框支剪力墙和落地剪力墙的内力突变较大,其转换层位置越高突变越明显,故转换层的位置越高越不利于抗震。
    2010-03-24 18:30:24 来自 PC 评论 举报
  • zsptszjj
    学习了,:time: :time: :time:
    2009-05-10 16:54:10 来自 PC 评论 举报