土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ◆关于防烟、封闭楼梯间配电箱的设置问题◆

◆关于防烟、封闭楼梯间配电箱的设置问题◆

发布于:2004-07-19 20:04:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

防烟、封闭楼梯间及电梯前室不能有电气设备间(井)的开口,那么如果直接在这类楼梯间内(我是在最底层没楼梯踏步的另一半楼梯下方)设置配电箱,有没有规范规定不允许呢?


图片无法上传!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 玄黄
    玄黄 沙发

    继续......

    2004-07-20 08:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • 设计走心
    设计走心 板凳
    防烟、封闭楼梯间不能有电气设备间(井)的开口《高层建筑防火规范》。直接在这类楼梯间内(在最底层没楼梯踏步的另一半楼梯下方)设置配电箱,允许。
    2004-07-19 20:08:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迷茫中!-->大鼻山转移

空调用漏电保护吗?以前我好象在书上看过,壁式和落地式有一种用,具体哪种记不清了。可今天老师傅们都说可以不用,说规范上早 说了,到底谁说的对呀!大家指教呀!

回帖成功

经验值 +10