有如下问题急需解决:


一,什么时候用三相电流互感器?什么时候用两相电流互感器A,C相?


二,35KV电缆出线有没有必要用零序电流互感器?


三,35KV和10KV母线上都有避雷器,那么在35KV进线及出线和10KV电动机出线和一般出线上是否有必要加避雷器?


四,哪里有电力工程电气设计手册电子版,我急需!


以上问题万分着急,还望今晚能有回音!小弟在此深表感谢!!!!!!

全部回答(5 )

  • jauni
    真空断路器加装组合式过电压保护器即可,如合肥凯立的TBP。我做的6~10KV中压配电站都是这样的。
    2004-07-20 08:58:20 来自 PC 评论 举报
  • tgzdb

    我准备在主要进线和母联处用三只CT,其余用两只

    在10KV和35KV电缆出线上都加零序电流互感器。不知这样是否多余

    哪里有在真空断路器上必须加避雷器的书或规范?别人问我时我好回答

    2004-07-19 21:35:19 来自 PC 评论 举报