“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“高压配电系统图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。
1、10kV进线电缆是否由供电局负责?否则应标明。
2、进线电源既然是一回主供、一回备用,10 kV设置分段是否有必要?
3、10kV进线的计量CT在哪?图中进线柜的CT应是做保护和测量用的。
4、AH15柜的断路器是否可以省去(另外考虑防误)?
5、所有CT均为A1/5,未标明具体变比,看不懂。
6、CT的精度没有标明。
7、PT的变比和精度没有标明。
8、所有到变压器的电缆怎么只有一个电缆头?变压器侧不需要了?
9、母线及引下线的规格未标明。
10、AH11柜到AH15柜的电缆在AH15柜上没有电缆头。