我在工业设计院,设计过程中的接地问题真是很头疼,接地分为普通防雷接地,电气设备中性点接地(即变压器中性点接地)、电气设备外壳接地(屏蔽地)、自动化工作地、计算机系统(DCS)接地、特殊电气设备接地(主要包括电收尘接地、核子秤接地、X荧光或γ射线设备接地等)。可车间外部只有很少的几块空地,各接地系统还要各自独立,于是用电缆将接地线引开,还很难布置,经常要把接地极打到道路上,让总图专业一个劲的抱怨。
现在还有一个难题,就是对于坪洞(山洞里的电气设备),它的电气如何设计,因为他是TI系统,不允许接地,变压器、二次控制、仪表等等出现了一系列的麻烦。
请教各位有何高见。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.68 万条内容 · 216 人订阅
阅读下一篇
火灾报警系统方式及导线选择有一工程分A,B,C,D四个区,我准备控制中心设于A区,AB区为连接的,八层。C区为四层,D区为二层。C,D区设区域报警器,引至A区,B区设集中报警器。但是我不太明白,区域报警引至控制中心,需要甚麽线,只引系统总线对吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句有些允许合并接地,但大部分设备都不允许。尤其是DCS系统。曾经不小心电气屏蔽地与计算机逻辑地混在一起了,尤其是由高频设备的话,结果计算机系统信号发生抖动,信号抖动频率不大,不超过3~15ms/10分钟。对于电气设备没有任何影响,但对于计算机系统可受不了,设备经常无缘无故的停车。