北京一工程,消防属于二级负荷,规范规定二类建筑消防用电,应按二级负荷两回路供电。
我在地下车库设一动力箱,互投,分引至潜污泵、进风机、排烟风机、喷淋泵、防火卷帘、的所有的控制箱。
1.消防用电和普通动力用电和用一台电源箱,是否可以。
2.消防用电为二级负荷,不末端互投(如排烟风机、防火卷帘)是否可以。
3.地下车库为二级负荷,你们画图时,双电源互投放在哪里,低压配电柜?还是层照明箱?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
潜污泵需要单电源
不可以
末端要互投的配电箱,要双电源开关的
当然是地下的照明配电箱了(双电源)但是插座回路不能走双电源,要有一个单电源的配电箱