暖通专业提条件:有一风机要求:电动风阀(~220V)开,风机开;风机关,风阀关。


请教各位怎么才能实现?


是否风阀自己还得有个控制系统的?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • daiyong8532
    daiyong8532 沙发
    根本就不对
    2006-01-10 10:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • cn4587
    cn4587 板凳
    以下是引用gaoyanfeng在2004-7-23 11:14:00的发言:

    谢谢楼上的兄弟!!!


    暖通的要求是要有时间延迟的(其实具体他们也讲不出为什么的),那既然提出来了,如果我们能实现就满足他们的条件吧!


    我有一个疑惑想请教一下这位cn4578兄:风阀是怎样启动呢?是直接用电源启动还是别的办法?我理解你的做法是要想开风机要先启动风阀,可是这时风机的常开接点并没有闭合,那风阀怎么启动呢?



    暖通的要求是开风机要延迟还是关风机要延迟?


    风阀的启动,你想用什么?整个一个回路,用按钮啊,你这个过程可以设计成只用两个按钮,控制到风阀和风机的启动关闭.一个开一个停止.风阀可以用接触器启动.风阀上有位置开关,全开常开触点控制风机的接触器启动.这样,只要一开风阀,风阀开到全开位置时候,闭合常开触点,就给了风机一个回路,启动风机,其时间就是开风阀的时间,是不用时间继电器的.对风机不会有影响.


    关机的时候,断开风机主回路后,风机主接触器常闭点闭合,因为这个点在风阀的关接触器的回路中,就可以实现,风机停后,风阀开始关闭,堞阀是有一定时间的,等到其关到全关位置,就自动断开风阀的关阀回路了.自动断电~! 整个过程完毕!


    他们说的要求延时,我估计就是要等风阀全开再开风机这个时间,如果这样的,根本就不用延时的,因为上述阀开到全开位置,才会开风机的.难道这个还比泵阀联动复杂???


    很简单的一个控制回路的.实在不懂,你找找会做电控箱的,让他画一个图给你就是.,

    2004-07-27 21:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]电气竖井配电间设备布置?

高层建筑中有维修通道竖井强弱电合用的配电间强电设备与墙间距、强电设备间间距最小是多少?强、弱电设备间距最小是多少?弱电设备与墙间距、弱电设备间间距最小是多少?有点儿说来话长了。。。(十一层高层住宅,带地下车库地上一层为商场。配电井长1760宽960,门开在960侧,门宽600,强弱电两侧布置,维护是不是很难)