1.用双头带蓄电池的应急照明灯
2.用普通照明的一部分的照明灯具
3.其他
大家说说自己的做法和理由,讨论一下各种做法的利弊。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
鞋兄,我倒是经常采用第二种做法,项目有万达综合购物广场等一些大型商业建筑和奥运会足球大馆,这样设计的原因主要是其中需要的照明灯具很多,适宜采用集中蓄电池控制的方式,相比很多套价格昂贵的自带电池应急灯,这样在经济及使用上都是一种底消耗,灯具坏了,换一个普通灯具就可以继续工作,而不像那个需要再购买一个300元左右的自带电池应急灯。平时一起与其他回路一起开动,也能达到光源的合理使用和均匀度的要求。同时下加单相接触器二次回路引入消防控制室,则可以进行消防联动控制。
不过这种做法是适合大型工程吧。像万达商业广场14W平米,大馆15W平米。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
阅读下一篇
各位师哥师姐大家好,我刚加入,我是学机械的,对电气比较外行。我想请教大家,请问太阳能光电装置的发电机理是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ddsjobs
沙发
用普通的一部分灯做应急,加强启,双控开关。
2004-07-26 19:18:26
赞同0
-
bigshoes
板凳
以下是引用蒹葭苍苍在2004-7-23 9:21:00的发言:
我也很喜欢这种做法。。~~~如果条件允许,我会尽量用这种做法的。。实际上一次投资和运行费用都低。
2004-07-23 11:56:23
赞同0
加载更多回复 举报
