土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电压互感器二次空开的问题

关于电压互感器二次空开的问题

发布于:2007-04-23 14:59:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。
现在请教老师们:
1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?
2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?
谢谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hubbybbe
    hubbybbe 沙发
    太专业
    2007-04-27 09:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 板凳
    跳开是指开关在"分"位置,脱扣是开关本体已断开而开关手柄在"合"位置!
    2007-04-25 00:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在箱变中,变压器的温控应设置在多少时起动风机?

如题。

回帖成功

经验值 +10