土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在箱变中,变压器的温控应设置在多少时起动风机?

在箱变中,变压器的温控应设置在多少时起动风机?

发布于:2007-04-23 11:30:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyan001-2000
    xuyan001-2000 沙发
    40-50度吧:Q
    2008-07-17 07:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • ztszhou
    ztszhou 板凳
    10楼的是温升值,不是风机启动温度。风机启动温度一般设置45~55度之间。
    2007-09-24 16:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 隔离变压器在UPS设置
    本文讲解隔离变压器位置的设置;隔离变压器设置的作用;隔离变压器设置位置的探讨等。
  • 变压器温控电气原理图
    本图纸为变压器温控电气原理图,包括系统回路图、说明等,内容详实,可供参考。
  • 开关柜、箱变变压器计算风机通风量
    我们在设计开关柜、箱变,以及变压器时经常用到通风量的计算,以上仅供交流学习。
  • 箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装
  • 800KVA高压变压器欧式箱变设计,本工程为南方电网10kV配网标准设计。包含800kVA(干式)环网型欧式箱变装置结线图,欧式箱变设备布置示意图,欧式箱变土建资料图,欧式箱变土建资料图...
  • 1000KVA箱变内部结构,箱变采用品字形布置,变压器为油变,低压柜为常规3台柜子配置(进线柜、出线柜、电容柜),图纸包含元器件简易模型和铜牌图纸,方案一样可以直接照图生产...
  • 某800KVA高压变压器欧式箱变设计
    本图为,某800KVA高压变压器欧式箱变标准图,含一张一次图,2张平面布置图和1张大样图,内容齐全,希望对大家有所帮助
  • 电气-自耦变压器起动器注释
    电气-自耦变压器式起动器注释电气-自耦变压器式起动器注释
  • 干式变压器温控器说明书下载
    干式变压器温控器说明(醴陵华智科技),行业通用变压器温度控制器说明及讲解
  • 10KV箱变变压器柜接线图
    本工程为10KV箱变变压器柜接线图,包含变压器柜接线图、电容补偿柜接线图、2路出线柜接线图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 箱变系统变压器低压回路施工图
    本资料为箱变系统变压器低压回路施工图,包括箱变系统变压器低压回路图,内容详实,供设计师参考
  • 由于现场安装受限制,箱变基础不能按照标准的基础安装,做成一长条安装。由于现场安装受限制,箱变基础不能按照标准的基础安装,做成一长条安装。由于现场安装受限制,箱变基础不能按照标准的基础安装,做成一长条安
  • 箱变基础知识 预装式变压器
    箱变基础知识 箱变又称户外成套变压器,预装式变压器
  • 箱变内照明及温控部分二次图纸(最新)

    本图纸为箱变内照明及温控部分二次图纸(最新),包括厂配变保护原理图、电气原理图、变压器出线柜二次原理图、高压联络柜二次原理图、高压进线柜二次原理图、低压进线柜原理图等,内容详实,布局合理,

  • 小议UPS设置隔离变压器问题
    针对UPS设置隔离变压器的问题,依据现行国家标准就UPS输出中性线接地规定及采用隔离变压器来实现的技术措施、电子设备采用隔离变压器限制电源中性线对地电压、抑制谐波设置隔离变压器、设置隔离变压器提高UP
  • 箱变风机照明原理图
    本资料为箱变风机照明原理图,图纸包括:照明原理图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 首钢东星工程双变压器箱变基本骨架图
    本工程设计为首钢东星工程双变压器箱变基本骨架图,内含基本骨架装配图一张,设计内容可供参考。
  • 广东某变压器有限公司箱变设计施工图
    本工程是广东科朗变压器有限公司为金沙洲三段照明工程配置箱变的施工图,共计40张。主要包含箱变一次系统图、箱变底座安装图、外形总装图。图纸主要突出特点在于生产,所以在图纸元器件的配置上面写的很仔细,根据
  • 箱变(两台变压器)高压无计量,低压主进柜计量
    自己画的两台变压器(一台800KVA+一台315KVA)箱变一次图及布局,
  • 箱变系统图及欧式变压器图(共13张)

    1. 户外安装方式,外箱体采用不锈钢材质,颜色:军绿色;

    2. 开关采用ELE系列SF6气体绝缘环网开关设备。

    3. 短路及接地故障指示

阅读下一篇

变压器绕组测试

我单位10kV线路单相对地短路,跳到供电局变电站恢复送电时要对变压器做哪些实验呢?为什么?请各为大师指点。

回帖成功

经验值 +10