土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绕组测试

变压器绕组测试

发布于:2007-04-23 09:31:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位10kV线路单相对地短路,跳到供电局变电站恢复送电时要对变压器做哪些实验呢?为什么?请各为大师指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    10KV是不接地系统,单相接地是时产生的是线路对地电容电流,如果有消弧线圈补偿,电流更小。系统变电站内有单相接地保护,故障时应发出信号,允许运行2小时。
    是否供电局线路未查找到故障点,怀疑你们变压器系统有问题,所以让做试验?
    2007-04-24 09:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • hjjyixiu
    hjjyixiu 板凳
    谢谢
    2007-04-24 09:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器容量的选择

新上的变电所,设备容量如下: Pe1=350kw(喷涂,污水) Pe2=400kw(电焊机,抛丸机) Pe3=200kw(冷加工)Pe4=50kw(照明)。 请教各位师傅,如果装干式变压器需要多大的容量

回帖成功

经验值 +10