看到很多地方都使用双头带蓄电池的应急照明灯,
平时都没点亮,也就是说,在正常情况下,电池充电,灯不亮。在切断电源时,蓄电池给灯供电,灯就被点亮了。
但是,如果这种灯接在具有双电源切换的回路中,问题就出来了:
灯竟然是没电时才亮,消防的时候,双电源切换到备用电源侧,那么灯仍然有电源给灯供电,这时照理说应该点亮,让人员疏散,但是实际上反而不亮~~~!!!!!那岂不是出事故了。。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
对于一级负荷的供电中,双回路末端切换的一个矛盾的地方。如果是采用“一路10kV电源进线+柴油发电机”这种供电方案,对于需要双回路末端切换的设备的供电,有问题了:双回路来自:1.变压器低压母线;2.柴油发电机母线平时,只有变压器供电,柴油发电机是不启动的,就是说只有第一回路有电,第二回路是没有电的。那么,如果第一回路线路出现故障,配电箱就会自动切换到第二回路去,但是此时第二回路也没有电。这么一来,设备的供电就被中断了,根本发挥不出一级负荷供电的可靠性来。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
金霸王
沙发
以下是引用一念在2004-7-17 23:07:00的发言:
2004-07-17 23:59:17
赞同0
-
一念
板凳
2004-07-17 23:07:17
赞同0
加载更多火灾时应急灯第二电源影响救火么,还是需要用防火电缆,既然应急灯自带蓄电池,没必要用双电源切换对它供电吧。因为应急灯设置范围太广了。
同意!把带蓄电池应急灯接到消防电源太SB吧.
回复 举报
火灾时应急灯第二电源影响救火么,还是需要用防火电缆,既然应急灯自带蓄电池,没必要用双电源切换对它供电吧。因为应急灯设置范围太广了。
回复 举报