土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一个变频器与电机的工程实例问题

一个变频器与电机的工程实例问题

发布于:2007-04-23 11:07:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
做的一个工程:75KW康沃带75KW联城离心泵供水。在参数设置中将V/F曲线选为递减转矩曲线1,转矩提升为10%,提升方式为手动。结果报警减速过流,电机启动3S左右就变频器保护了;将转矩提升方式设为自动,报警过压、过载。将转矩提升设为5%,转矩提升方式设为手动。一切正常。过年停转,上班后又出现不能启动情况,过一段时间后再启动,又一切正常了。
请问各位是怎么会事情?应当怎么修改?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lnfd
    lnfd 沙发
    可选自动转矩提升,加速时间选长一点.
    2007-05-21 21:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq-qqq--qqqq
    qq-qqq--qqqq 板凳
    转矩提升不可过度,得慢慢调着试。加速时间不能太短易过流保护!!
    2007-05-21 20:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多