公用厕所大便池之间的污水排水管道需要坡度吗?
公用厕所大便池之间的污水排水管道需要坡度吗?
如题,请各位大虾帮忙解答一下,如需要,坡度一般为多少呢?
发布于
2007-04-23 10:02:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
mirxchen
谢谢兄弟啦,能告诉我标准下载地址吗?
2007-04-26 15:16:26
来自 PC
评论
举报
胡子渣
2.6%,标准坡度!看看规范:4.4.10 建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度应为0.026。排水横干管的坡度可按表4.4.10调整。
表4.4.10 建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度
外径(mm)
最小坡度
最大设计充满度
110
0.004
0.5
125
0.0035
0.5
160
0.003
0.6
200
0.003
0.6
2007-04-24 09:28:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mirxchen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
79
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
表4.4.10 建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度
外径(mm)
最小坡度
最大设计充满度
110
0.004
0.5
125
0.0035
0.5
160
0.003
0.6
200
0.003
0.6