土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ◆地下室消防排烟送风机是否一定要强求末端切换?!◆

地下室消防排烟送风机一般数量相对较多,功率不大,位置也较为分散,个人认为消防排烟送风机可以集中双电源互投后配电至各消防排烟送风机的就地控制箱,没必要强求一定要在各个末端控制箱处进行双电源切换!就这个问题我们这儿的看法不同,大家认为呢?

全部回答(33 )

  • qinqin@dq

    末端切换一定没错了,偶也见过,一层设一个切换箱供本层的一级负荷,也通过了专家审查!


    2004-08-10 21:54:10 来自 PC 评论 举报
  • linqinggl
    楼主的情况,在一个防火分区内,用双链式末端投切应可以
    2004-08-10 21:19:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10