[求助]是不是400、500、630和800的变压器如果用负荷开关的话,是不是都用630A的负荷开关?
[求助]是不是400、500、630和800的变压器如果用负荷开关的话,是不是都用630A的负荷开关?
还有是不是一般的变压器如果用真空断路器保护的话,都用630A的短路器?谢谢指导
发布于
2004-07-16 10:34:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
water-hya
如果是高压部分的话就可以.1600kVA变压器才92A多一点.不过超过1000kVA的一般都要求用断路器了
2007-10-17 16:43:17
来自 PC
评论
举报
zhengxl05
ll504: 8000KVA的变压器额定电流也只有45A
请问你是怎么算出45A的呢?
2006-05-12 15:48:12