土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 智能感温探测器自动报警是怎么回事啊?

智能感温探测器自动报警是怎么回事啊?

发布于:2007-04-22 19:50:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前做一个工程已进入调试阶段,开始时系统正常工作,在控制室可看到系统正常工作,但最近消防报警系统中有些智能感温探测器间歇性自动报警,已拆除几个检查,拆后系统恢复正常,但没多久,其他几个又有故障反馈报警,不知道是怎么回事啊?(其他设备正常工作)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaozg888888
    zhaozg888888 沙发

    现在线路应该没什么问题的,设备自检都正常的;所处环境温度不会偏高,新做工地,环境潮湿才是真的,会不会是潮湿环境引起的短路呢,此疑惑之一;已经有几个感温探头被更换了,报警的几个感温探头经检测都坏掉了,更换后已经没有出现报警故障了,但问题是这些问题是陆续出现的,隔几天就会报两个,总共装了56个探头就已经报了5个了,不合格率将近10%了,问过厂家了,说是不可能有这么多的设备故障的,有没有做过类似工程的,还有什么可能原因啊?
    2007-04-26 21:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • firegc
    firegc 板凳
    对于感温探测器误报,故障问题可考虑到以下几点:
    1、所处环境温度过高或探测器灵敏度设置值偏高。处理方式;修改探测器灵敏度设定值。
    2、线路问题:线间阻值过小或线性绝缘性偏低。处理方式:检查线路,更换线路(且此段)。
    3、探测器本身设备问题。处理方式:更换或维修。
    2007-04-26 17:53:26

    回复 举报
    赞同0