对于感温探测器误报,故障问题可考虑到以下几点:
2007-04-26 17:53:26
赞同0
加载更多现在线路应该没什么问题的,设备自检都正常的;所处环境温度不会偏高,新做工地,环境潮湿才是真的,会不会是潮湿环境引起的短路呢,此疑惑之一;已经有几个感温探头被更换了,报警的几个感温探头经检测都坏掉了,更换后已经没有出现报警故障了,但问题是这些问题是陆续出现的,隔几天就会报两个,总共装了56个探头就已经报了5个了,不合格率将近10%了,问过厂家了,说是不可能有这么多的设备故障的,有没有做过类似工程的,还有什么可能原因啊?
回复 举报
1、所处环境温度过高或探测器灵敏度设置值偏高。处理方式;修改探测器灵敏度设定值。
2、线路问题:线间阻值过小或线性绝缘性偏低。处理方式:检查线路,更换线路(且此段)。
3、探测器本身设备问题。处理方式:更换或维修。
回复 举报