原文如下:


3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:


3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。


3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。


问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • kmkcy863510
    kmkcy863510 沙发
    看好了,由地区公共低压电网供电的,单套住宅没有直接接地区公共电网的
    2009-02-20 10:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • amosliuzhao
    amosliuzhao 板凳
    具体情况具体对待吧,有很多都是矛盾的,因为规范不是一家编的。