土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机接入点

发电机接入点

发布于:2004-07-15 20:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里供电局要求发电机电源接入点必须在低压进线总柜处,安装4级双投刀。小的变压器还没什么问题,大的变压器就比较麻烦了,比如1600kva,不知各位同仁是怎么做的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    当然要用双投开关的,两个断路器的连锁投资较大,再个发电机要从双投开关拾取启动信号的,连锁的较麻烦,
    2008-01-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • justdoit2160
    justdoit2160 板凳
    4极双投刀...?没必要吧...
    2007-07-21 09:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多