一直没把这个问题搞清楚,相信不少人和我有同样的疑惑,希望大家参与投票,并说明自己选择的理由,便于学习研究。谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hb_songjiancheng
    应视情况而定,如TN-C系统进线开关就不能用4P,但TN系统的母联就应该用4P的。
    2008-08-29 18:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • stlinh
    stlinh 板凳
    要选择3P,因有总等电位连接。如果是TT的,就要4P.
    2008-08-04 16:31:04

    回复 举报
    赞同0