请问一个始终不明白的问题!地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!请大家帮忙解释一下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1、280度防火阀改为280度排烟防火阀,规范用词
2、G轴是合用前室吗?如果是要设正压送风
3、C轴防烟楼梯间是否漏画正压送风
4、水泵房排风280度排烟防火阀可改为70度防火阀,火灾关闭
5、一个重要原则:排烟口与安全出口距离不得小于1.5m
6、比较大的错误就是发电机房的设计,应该是错误的,首先最好设独立通风系统,二是要考虑工艺排风和进风,发电机房需要的风量很大,而且储油间不能这样拉个风口就完了,要考虑防爆
7、感觉风井提得不怎么好,可能是受建筑条件限制吧
回复 举报
1、我觉得把有些门删掉,可能图面看起来更清楚,不过你打图打灰度也可以
2、你的标注引线有几个都没有连上,像70度防火阀的几个标注都是好像随便横着拉一条,斜着拉一条,没连上
3、设备编号7风机注明“排风兼排烟风机”,为什么后面又是“平时排风”呢?
4、我个人认为矩形风管不画中心线比较好
5、风管交叉处图面需作处理
6、考虑了标注线要用粗一个规范的实线很好,但是有的粗,有的有不粗,如配电室设备编号3
回复 举报