请问,给仓库装防暴灯,需要注意什么。敷设方式上。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hanhanlon
    hanhanlon 沙发
    对了,这一定不是施工图
    呵呵
    2007-04-29 18:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • hanhanlon
    hanhanlon 板凳
    你的食堂的图错误好多,我认为你只是在画着玩的
    首先建议你多看规范
    插座最好单独回路,和灯同一回路时不要超过5个
    回路必须带漏电开关
    总负荷要写上
    卫生间要放排气扇
    PC管没有15的
    你用的是TN-C系统吧,现在很少用了,大多用TN-C-S或是TN-S系统,线的标注也有点问题
    其实你要是看规范就不会犯这样的错了
    2007-04-29 18:28:29

    回复 举报
    赞同0