土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扭转和局部应力集中在凹角处。应采取加强措施?

扭转和局部应力集中在凹角处。应采取加强措施?

发布于:2007-04-22 10:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
L型平面 在水平地震下产生扭转和局部应力集中在凹角处。应采取加强措施,
请问加强措施具体都有那些,在规范那些地方有体现呀?
比如凹角处板的厚度要加厚,到底在那条规范有说明,加厚到多少呀?
谢谢拉

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    起码做到150~160,且双层双向筋。就像高层结构设置一个筒体,筒体内部楼板也要加强,就用这个类比吧。建议你加到150mm双层双向10@150。如有更可靠的经验,请批评指正!
    2007-04-22 22:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • nono203
    nono203 板凳
    这些好像没有具体要求吧,只能尽力控制了..
    按照规范上的增大系数计算,满足规范要求,只能这样了.
    2007-04-22 12:46:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。