前几天单位出了一个怪毛病,请教各位大虾看看是怎么回事,不胜感激变压器200KVA,一台30KW天车带变频启动一切正常。另外还有一台立式车床主机功率22KW,启动车床后电网电压巨降由370V下降到280V左右。于是变频就跳保护了。22KW电机采用直接启动的方式。是否应为变压器太小必须22KW电机必须采用降压启动啊。用软启动器可以吗??请各位大虾帮忙看一下不胜感激。如果有软启动方面的厂家可以给我留言。22KW的大概多少钱啊。