土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 保护定值计算依据

保护定值计算依据

发布于:2007-04-22 08:13:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司是一小型火力热电厂,经常会因为一台机组过流问题引起并网线路跳闸,线路保护定值由电业部门给出,我想这是不应该的,请问各位,像这样问题,并网线路保护定值计算依据是什么?
  • long98194
    long98194 沙发
    对于大电网是要根据短路计算来决定的,如果是小电厂通常只装过流保护,就我个人经验而言通常整定1.2——1.5倍的额定电流。
    2007-04-27 17:28:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 241 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机并网的问题

发电机升压过程中,为什么要检查强行励磁回路的低电压继电器触点在断开位置?谢谢