土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 很奇怪的跳闸保护,请老师们给点指导

很奇怪的跳闸保护,请老师们给点指导

发布于:2007-04-22 08:08:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们总站是35kv的,开闭所是6kv。
一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点
对此问题小弟很困惑,请老师们指点

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    根据1楼和4楼的情况,保护动作是正确的,当时2号线路(电缆)真有故障(闪烁),线路差动动作;后又1号线路单相接地。
    2007-08-21 06:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohoo
    xiaohoo 板凳
    这个问题不好说,可能性很多,又没有一次主接线图,关键是现场具体情况你无法提供。例如也可能是平行线路在某种情况下发生线性共振造成内部过电压引起开关跳闸和设备损毁。
    2007-08-20 23:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决配电网中低压元器件发热的问题?

谢谢回复

回帖成功

经验值 +10