继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
谢谢回复
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
根据1楼和4楼的情况,保护动作是正确的,当时2号线路(电缆)真有故障(闪烁),线路差动动作;后又1号线路单相接地。
2007-08-21 06:26:21
赞同0
-
xiaohoo
板凳
这个问题不好说,可能性很多,又没有一次主接线图,关键是现场具体情况你无法提供。例如也可能是平行线路在某种情况下发生线性共振造成内部过电压引起开关跳闸和设备损毁。