土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁底筋能否在同一截面同时用二级钢和三级钢

框架梁底筋能否在同一截面同时用二级钢和三级钢

发布于:2007-04-21 23:11:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位专家框架梁底筋在同一截面能否同时使用二级钢和三级钢,(我在PKPM中按三级钢算强度输入360,WPJ文件计算输出结果是28平方厘米,我配了5条25mm的三级钢加两条20mm二级钢,能否满足规范要求。)在规范上没找到明确说法,不知到底两种钢筋能不能混用。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • lin-wenwen
    lin-wenwen 沙发

    施工会混乱掉的
    2009-09-25 11:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • wmgmail
    wmgmail 板凳
    不可以混用的,6;8楼分析的有道理。
    2008-08-25 16:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

阅读下一篇

剪力墙结构的结构布置

大家撇开建筑从结构本身来说一下这个结构有些什么问题,希望大家多讨论,共同进步。这个结构由于建筑的原因,是个细腰的结构,属于平面不规则,中间细腰的部分用弹性楼板计算过可以满足设计要求。其他参数都可以。按刚性楼板计算扭平比0.78第三周期扭转,按弹性楼板总刚计算第二周期扭转扭平比0.82。位移比均不超过1.3。