发电机解列时,无功为什么减不到零?
知道的告诉我,谢谢

全部回答(3 )

  • bisheng_2000
    同意楼上的见解。
    2007-05-07 09:37:07 来自 PC 评论 举报
  • xiquan
    个人认为:
    1.解列时是先卸载然后空载,此时励磁是存在的,即有空载转子电压和空载电流
    2.空载状态下对于自并激励发电机来说励磁变是在工作状态下的
    3.空载时可以说发电机是带了一个小负载运行(励磁变)
    4.励磁变是一个感性负载,所以发电机解列时,无功减不到零,会有一点.
    2007-05-06 23:45:06 来自 PC 评论 举报