土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消火栓按钮具体需要哪些线?是何工作原理?

消火栓按钮具体需要哪些线?是何工作原理?

发布于:2007-04-21 17:21:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
应该是:信号线,起泵线,回答线,公共电源。(公共电源是0V的)对吗?
我觉得逻辑应该是这样的。 消火栓按钮按下去以后,按钮上的报警灯点亮,消防主机接收报警信号,输出24V电源启动水泵,再反馈信号回主机和按钮上并把按钮上的起泵灯点亮。这样的逻辑顺序对吗?
但又有个疑问,那按钮上的起泵线有何作用?直接起泵?还是拿来点亮按钮上的起泵灯的?我以前做个一个工程,按钮按下去以后,需要在主机和设备控制柜都在自动的状态下才能启动水泵。后来想了想这样的话那起泵线不是多余的了,直接在控制室放一根联动线到设备柜继电器上,通过火警逻辑编程输出24电源不就可以了。
希望大家指点一下迷津。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hustlove
    hustlove 沙发
    如果要做到真正意义上的直接启泵,那就一定要24V的电源线。。

    但是现实工程项目中,基本不这样搞,都只有信号线和反馈线,通过联动公式起泵,也就是你所说的控制主机打在自动情况下,消火栓按下直接启泵
    2007-10-25 21:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 皇城刀哥
    皇城刀哥 板凳
    规范要求必须手动和自动都有,另外说一句,消防系统的自动不是真正意义上的自动,而是远程操作,真正意义上的自动应该是没有人干预的设备联动和程序联动,消防上的自动,大多数指的是远程手动。起泵的方式有四种,即消火栓控制箱上的按钮启动即就地启动,消防泵站的控制箱(柜)启动(手动),还有两种是,在控制中心的总线式远程启动(需要在就地)加模块,最后一种是应急启动在控制中心通过按钮直接启动,行内多数把它叫做多线制启动。
    你可以在本站搜索消防设计标准图集看一下电路原理就全明白了。
    2007-04-25 19:25:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想看看50150-2006

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准要代替GB50150-91了,不知哪位已得到了,能否上传一下

回帖成功

经验值 +10