电气工程
\
断路器
\
配电柜内能用微型断路器吗?
配电柜内能用微型断路器吗?
是不是只能用塑壳断路器,不能用微型断路器?
多个塑壳断路器几个小容量出线能不能在1个模块里(也就是一个小抽屉里)
还是不论容量大小都必须单独1小抽屉??
发布于
2007-04-21 17:15:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yanxingang100
同志们回答好高深啊,实话我从没考虑过短路电流,看来我须多加努力....
只有10kw以下的出线,感觉就单独占据1抽屉有点浪费,所以问问,实话我也没见过,
好象都是1抽屉1开关的,,,,可想想配电箱里能放那么多微型断路器,为什么配电柜就不行,
所以问问,
哈哈
2007-04-23 14:46:23
来自 PC
评论
举报
chliang
你计算过低压配电柜里的三相短路电流吗?该断路器能开断安装处的三相短路电流吗?
2007-04-23 00:22:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yanxingang100
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
98
回复
276
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 418 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
加载更多只有10kw以下的出线,感觉就单独占据1抽屉有点浪费,所以问问,实话我也没见过,
好象都是1抽屉1开关的,,,,可想想配电箱里能放那么多微型断路器,为什么配电柜就不行,
所以问问,
哈哈