土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区变配电房选址、分配的迷惑

小区变配电房选址、分配的迷惑

发布于:2004-07-14 11:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小区,有住宅和商铺还有会所,计划是用两台变压器一起供电,问过供电局的说是共变和专变要分开,如果还是一起供,分开计量行不行(那么变压器是算专变还是公变)?因为没有地方,计划把变配电房放入地下一层(只有负一)的车库,这样可以吗?层高3.5m有没有问题?还要注意些什么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cj-0128
    cj-0128 沙发
    我也有同样的困惑,若专变负责会所、商业,单独供电,费用的产生由相应责任人承担,也就是经营者承担,此时专变可以改为由公变供,所以我认为单独计量专变与公变没什么关系。
    但是会所往往与消控中心在一起或与物业管理中心在一起,消控中心或物业管理中心的费用应该由业主分摊,理论上看似简单,但是具体前期设计需要考虑很细,最后才不会有争议。公变和专变我觉得没什么区别,区别最主要来源由谁管,公变由电力局管理,费用的产生在电费里,但是电费一个地区基本统一,专变由物业管理,费用的产生由业主承担,这样业主的物管费就增加了,业主会很反对。大家说是不是这个理,我很想在这方面和大家交流。
    2007-05-08 16:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • ganrcjy
    ganrcjy 板凳
    开关房、变压器房尺寸(m)
    布置形式 开关房(单列布置) 开关房(双列布置) 枢纽开关房(双列布置) 变压器房(单台变压器) 变压器房(双台变压器)
    尺寸(L×W) 3×4.5 5×4 7×4.5 6×4.5 8×4.5
    每间公变房内变压器台数不宜超过2台,如超过两台应当单独设置高、低压配电室,具体尺寸根据设备选型另行确定
    2006-09-08 17:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

确定水泵控制柜(箱)布置地点的困惑!

高层建筑,泵房设在地下室。对于水泵控制柜(箱)布置地点有点困惑:1 如果放在泵房内,环境肯定会潮湿,对于电气设备是否会造成损害,甚至发生故障。2 若单独设一个房间作为控制室,又觉得操作不太方便。记得好象哪本规范要求,操作时视线应该看到泵的运行情况?(另外,建设单位也不愿意给此房间)不知怎么才算合理!请指教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10