土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于通信设备接地?-->大鼻山转移

关于通信设备接地?-->大鼻山转移

发布于:2004-07-14 10:56:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

变电所内的通信设备接地是接入主接地网,但是发生了好几次由接地线侵入的雷电波引起设备损坏,这是不是由于主接地网接地电阻<10,而通讯设备对接地电阻要求高?现在有人提出将通信设备另设接地网,但变电所主接地网已占了大部分面积,这似乎不大可行,请教各位高手: )

  • shuxiaolin1981
    可单独做人工接地体
    2004-08-08 16:13:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅