土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩偏位的处理方法

桩偏位的处理方法

发布于:2007-04-21 15:06:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个工程,老桩分别施工于94、00、03年,新桩施工06十年,由于各种原因,测量控制体系不统一存在系统间的偏差,桩基验收时问题就冒了出来。我个人认为桩的偏位控制实际上就是桩心与柱心相对位置的控制,设计称桩心宜与柱心重合,但实际上在设计上有时出于柱网布置的要求等,有时个虽桩心与柱心之间是有偏位的,比如新桩中就有一根桩的桩心与柱心偏位达15公分,此时如果桩心与柱心的间距控制在25公分内时,其桩位偏差实际上会控制在10公分(均指单、双桩承台)属满足规范要求。在这个项目上柱的设计荷载统一只有3000KN,而且为大桩小柱(桩径800-100,柱边长500*500),20公分以内的偏位柱子还落在桩上,其所增加的柱底不平衡弯矩将由承台边的力矩方向的高达900的梁平衡掉,故而提出了所有桩心与柱心间距在20公分以内桩均不要处理,这种提法对不对?
请大家邦助!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sevenqqjsh
    sevenqqjsh 沙发
    那也要看地质条件把,我觉得如果是软土,即使加大地系梁,由于后期沉降以及地系梁与桩的刚度不匹配,后期的弯矩不一定都能由系梁承担,所以遇到偏位大的情况我们都是加桩和承台。
    2008-09-30 09:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • fygan
    fygan 板凳
    现在我有改了处理方式,不加大柱子,感觉不安全,改为加大基础梁,满足基础梁的线刚度是桩线刚度的5倍,桩顶的弯距可以完全由基础梁承担,桩只考虑轴向力,
    2007-08-24 20:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼板钢筋是扁的螺旋的是什么种类?

我们这边常用一、二、三级,冷加工的钢筋用的不多,听说能达到三级钢强度,但我没用过。小弟是新手,昨天去了现场,看到工人正在绑板筋,图纸上是三级,可我看见钢筋是扁的,而且还是螺旋的,不知是什么种类?施工有没有什么特别的注意事项?哪位高人知道还请解答,小弟这里先叩谢了。

回帖成功

经验值 +10