土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱 容积

水箱 容积

发布于:2007-04-21 12:21:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
六层乙类厂房的消防水箱和生活用水水箱合用,生活用水的水箱的体积该怎么计算?
水箱采用夜间进水的方式!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cxq.haha
    cxq.haha 沙发
    wa:hug: :hug:
    2009-07-12 11:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • tzh188
    tzh188 板凳
    建筑防火规范中所述的合用时应考虑消防水不作它用的条文是以前老规范沿用下来的,其实目前本条文实际意义已经不大,按照建筑给给排水规范中的说法,如果工业建筑中有生活用水,其水质要求和民用建筑并无区别,所以现在实际设计中生活水箱和消防水箱都是分别独立设置。
    再往下谈,高位生活水箱的设置目前也应用很少了,尤其是民用建筑,因为生活水箱放在屋顶的时候,由于建筑方面的原因,高度受限,一般无法满足顶层及次顶层的水压要求,即使勉强满足,5米左右的水头,对于住宅、宿舍、公寓、宾馆等等民用建筑使用简直就是折磨。

    同意以上意见
    2008-07-21 10:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管的横支管管径如何确定

请教,排水横支管的管径根据什么确定?比如,有15个坐便器,9个蹲便器的污水管管径用多少?另有15个洗脸盆,15个淋浴器的废水管管径多少?

回帖成功

经验值 +10