正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教,排水横支管的管径根据什么确定?比如,有15个坐便器,9个蹲便器的污水管管径用多少?另有15个洗脸盆,15个淋浴器的废水管管径多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
cxq.haha
沙发
wa:hug: :hug:
2009-07-12 11:20:12
赞同0
-
tzh188
板凳
建筑防火规范中所述的合用时应考虑消防水不作它用的条文是以前老规范沿用下来的,其实目前本条文实际意义已经不大,按照建筑给给排水规范中的说法,如果工业建筑中有生活用水,其水质要求和民用建筑并无区别,所以现在实际设计中生活水箱和消防水箱都是分别独立设置。
2008-07-21 10:37:21
赞同0
加载更多回复 举报
再往下谈,高位生活水箱的设置目前也应用很少了,尤其是民用建筑,因为生活水箱放在屋顶的时候,由于建筑方面的原因,高度受限,一般无法满足顶层及次顶层的水压要求,即使勉强满足,5米左右的水头,对于住宅、宿舍、公寓、宾馆等等民用建筑使用简直就是折磨。
同意以上意见
回复 举报