土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个实际操作问题

问一个实际操作问题

发布于:2004-07-13 11:06:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压用电负荷移至新装变压器,由于涉及到动力部分 ,如何进行三相的校别?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • yukanlee
    yukanlee 沙发
    TO 17楼:恕我孤陋寡闻,单纯对电机而言偶还真没有见过禁止反转的!呵呵~
    2004-09-16 12:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • wuchun345
    wuchun345 板凳
    只是相序而已,主要是相位差的概念要清楚,三相正弦波的相位角依次相差120
    度,其中要是电机运转怕反转就是怕有其中两相接反了之后相位差就变成依次相
    差240度即负120度了,此时电机就会反转,此时把其中任意两相接线对调即可使
    相位角依次相差120度,电机就变为正转,仅此而已,决定电机正反转的是ABC三
    相之间的相位差,民建由于不涉及几个大的系统对接,其中注意这个就可以了。
    电力系统中相位要比较复杂,它们的相位就是一个基准点,要是两个电力系统对
    接并网运行时候基准相位不一致就会有问题,所以对于电力系统来说这时候他们
    所规定的相位就有很大意义,不能随便按照顺序把相位推掉,但是对于一般电机
    来说,A变B,然后B变C,C变A这样依次顺推没有问题。
    2004-09-16 11:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

事故照明与应急照明有区别吗?

一些规范中表述有,事故照明与应急照明两种名词,两种表述是一回事吗?

回帖成功

经验值 +10