土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高手来一下

高手来一下

发布于:2007-04-21 08:20:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在有个三台发电机的发电机房,我想问:采用高压气体灭火系统、低压气体灭火系统哪个系统比较好呢?请大家帮帮忙,谢谢
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    发电机房设置自动喷水灭火系统就可以了(根据高规2005修订版),不必设置气体灭火,成本相对高,不合算
    2007-07-03 12:16:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问此建筑是否需要“火灾自动报警系统”?

我遇到一个项目: 该建筑为框架结构,共5层,其中1、2层5000多平,3、4、5层不到2000平,1层大部分为戊类库房,2、3、4层为办公,5层为休息室,根据规范2000~3000平的办公楼需要区域火灾自动报警系统,3000平以上的高级办公楼需要集中火灾自动报警系统。经与消防办结合,他们认为此建筑不需火灾自动报警系统,只需自动/手动 机械排烟系统。 但是我还是拿不准(我是初次接触消防的项目),希望大家给点建议,不胜感激。

回帖成功

经验值 +10